全GaN还是SiC JFET?数据中心800V IBC路线分歧
发布时间:2026-11-05 13:06:51 作者:玩站小弟
我要评论
电子发烧友网报道文/梁浩斌)最近英诺赛科推出了一款全GaN的12kW 800V-50V数据中心HVDC供电方案,这款方案的核心参数颇具代表性。满载效率98.2%、峰值效率突破98.6%;功率级尺寸仅6
。
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英诺赛科推出了一款全GaN的数据12kW 800V-50V数据中心HVDC供电方案,这款方案的中心核心参数颇具代表性。
满载效率98.2%、分歧峰值效率突破98.6%;功率级尺寸仅60mm×124mm×11mm,数据变压器、中心电感等磁性无源器件体积大幅缩小;拓扑上采用All-GaN LLC架构,分歧初级侧以8颗650V GaN组成级联结构,数据次级侧用32颗100V GaN做同步整流;并且以12kW标准化功率单元灵活堆叠,中心可支撑从百千瓦到兆瓦级机柜的分歧供电升级。
随着英伟达在今年加速推动800V DC在数据中心内落地,数据今年多家功率半导体大厂都推出了相关产品,中心其中机架内部800V降压转换的分歧部分受到不小关注。
机架内高压直转的数据方案,损耗更低、中心效率更高,分歧但需要更高功率密度的高效DC-DC转换器,因此GaN在这类应用中,目前几乎成为了主流选择。
比如TI在今年慕展上展出的800V转12V方案中,采用了全GaN设计,高压侧采用650V GaN,低压侧用到40V GaN。另外在其转换比更激进的800V转6V方案中,采用三电平PFC拓扑,高压侧650V GaN,低压侧用到20V硅MOS,模块化功率级搭配顶部冷板液冷。
英飞凌也在其±400V转50V 6kW半砖HV IBC中,采用了全链路CoolGaN搭配专属数字控制器,峰值效率高达98.5%。
不过也有采用多种器件的方案,英飞凌在12kW/50V单相输入AI服务器PSU中,融合了硅、CoolSiC碳化硅、CoolGaN氮化镓三类器件,峰值效率97.5%。由于这类机架内的转换器有热插拔的维护需求,热插拔电路必须在微秒级时间内处理大幅电流浪涌,精准控制变得至关重要。
其中管控浪涌电流上升斜率是核心,这能避免机柜设备损坏,同时保障技术人员安全。此外,系统还需协调时序、检测过流或欠压事件,并在必要时实现平稳关机。因此为了在热插拔过程中对转换板器件进行保护,需要高耐压的SiC MOSFET。
比如ST在白皮书中展示的12kW方案同样瞄准800V-50V,采用1MHz DCX 16:1堆叠LLC谐振转换器:两个LLC各由400V供电(800V母线一半),输入串联、输出并联,降低主开关电压应力与次级电流应力。
ST这套方案中,主侧采用650V GaN HEMT堆叠半桥(SGT023R70FTP,700V/18mΩ),次级为100V GaN(SGT1D5R10MEA,1.1mΩ)同步整流,另用1200V SiC MOSFET实现热插拔保护,STGAP硅基隔离保障信号安全。
安森美则选择了SiC JFET的路线,在慕展上他们展出了基于1.2kV SiC Cascode JFET的800V高压IBC量产级方案,这也是业内首款将SiC级联JFET用于800V高频IBC的产品,明确跳出单一依赖GaN的路线。
其选择SiC JFET的逻辑是,SiC JFET支持700kHz以上开关频率,凭借极低的输出电容Coss(tr)优化软开关FOM(Rdson×Coss(tr));无栅氧化层结构规避栅极失效风险,长期可靠性优于GaN;栅压9~15V、驱动特性对标传统硅MOS,无需GaN必备的负压关断电路,且兼容通用低成本驱动器。在12kW、750kHz仿真平台上,LLC拓扑下SiC Cascode JFET、GaN HEMT、SiC MOSFET三者整机损耗接近,但JFET在驱动简易性、BOM成本、可靠性上综合占优;配合三相LLC架构还可降低电流有效值、减少器件用量。
小结:
值得注意的是,800V架构的放量与英伟达新一代高功率机架平台的落地节奏深度绑定,当前各家方案大多处于参考设计、展示板或仿真验证阶段。但从各家功率厂商的方案来看,当前在800V架构的电源转换领域中,已从单纯的卖器件走向卖方案,开始进入系统级竞争的牌桌。
蓉城神仙局 《街头篮球》FSPL启程杯耀世变阵SW出奇制胜2026-11-02 16:34:39来源:玩一玩编辑:孟秋2026-11-05
柜体发霉、装修后刺鼻异味?这块广西出产的板材给出了务实答案责编:王小微 时间:2026-08-28 热度:390802026-11-05
安庆市法律援助机构充分发挥职能优势,聚焦未成年人身心发展特点与合法权益保障需求,通过创新服务模式、优化工作流程、凝聚多方合力,持续完善未成年人法律援助体系工作,全力提供及时、温暖、专业、高效的法律服务2026-11-05
记者日前从石狮供水公司获悉,今年1至8月份,石狮全市工业用水量达42809518吨,同比增长9.09%。这一数据折射出石狮市工业经济持续回暖、企业产能加速释放的积极态势,为全年经济高质量发展注入了强劲2026-11-05
汇通财经APP讯——周二亚洲早间交易时段,现货黄金XAU/USD)反弹至3950美元附近,油价下行带来通胀担忧缓和,推动贵金属从前期低位展开修复行情,市场参与者将密切关注后续美国中期选举带来的政策叙事2026-11-05
甲状腺结节还能买哪些医疗险?腾讯微保推出结节关爱金,甲状腺、乳腺、肺结节可投
导读: 当前,大众体检意识逐年提升,再加上AI辅助筛查大幅提升了影像识别精度,甲状2026-11-05

最新评论